попробую
1 подключаю батареи
2 включаю в сеть
сразуже стартует вентилятор и замыкается RY702 через несколько сек засвецивается красный индикатор внутренней ошибки и два верхних индикатора (4-5)заря ...
сам не понимаю я ведь писал что вся дежурка с транса Т701 есть и ещё попробывал исключить 4 батареи упса при включении в сеть, БЕЗ ЗАПУСКА блока пытается вкльчить зарядку тоесть начинает клацать RY701 ...
вентилятор запускается сейчас попробывал отключить его индикация поменялась загорелись второй и третий так подозреваю что апс хочет мне чтото сказать при вкючении в сеть без запуска срабатывает тольк ...
с нагрузкой согласен моловато будет но изначально он стартует все дежурные напруги на T701 есть должен запуститься хотябы внутренний тест а он мне безовсяких тестов посылает в сад
нам принесли smart-ups rt 5000 p/n силовой платы 640-0751е rev-06 p/n платы управления 640-0750d rev05
аппарат проработал 5 лет без замены батарей после замены аккомуляторов он включается и сразу ухо ...