Vital59
Отв.: 6
См.: 13110
|
|
Вентилятор смотри внимательно, возможно придётся поменять.
|
![]()
|
![]()
Vital59
Отв.: 7
См.: 13773
|
|
Есть схема GPS-550A-BA, если нужно, давай почту.
Открыл глянуть схему, а номиналов элементов там нет, так что вряд ли поможет.
|
![]()
|
![]()
Vital59
Отв.: 4
См.: 15323
|
|
Сдуть транзистор и прозвонить, озвучте напряжение на Вх. и Вых. ИБП? И есть ли разница измерения напряжение по тестеру и по индикатору самого ИБП по входу и по выходу?
|
![]()
|
![]()
Vital59
Отв.: 4
См.: 15323
|
|
Смотри цепи затворов мосфетов, малоомные резисторы в цепи затворов могут быть в обрыве, вторичные источники питания +5,+12, что выдают? Судя по фото на вх. 229в на вых. 232? Это что, баг обратной связ ...
|
![]()
|
![]()
Vital59
Отв.: 9
См.: 19340
|
|
С десяток таких поменяли по гарантии, и сейчас стоит один, ждёт замены. Проблема с матрицей.
|
![]()
|
![]()
Vital59
Отв.: 11
См.: 17248
|
|
Такая индикация говорит о несоответствии или отсутствии напряжения на вых. ИБП, расчитанному самим ИБП. ЛАТР вам в помощь поиска неправильно работающему или вовсе не работающему реле.
|
![]()
|
![]()
Vital59
Отв.: 10
См.: 14234
|
|
Был как то подобный случай, но на обычном Смарте, вылечил перепрошивкой EEPROM
|
![]()
|
![]()
Vital59
Отв.: 10
См.: 14234
|
|
Я так понял зарядки нет, и горит "Внутренняя ошибка"?
|
![]()
|
![]()
Vital59
Отв.: 24
См.: 36276
|
|
Очень похоже на выход из строя ИС21, но такую микруху найти можно только на донорах, если есть такой, то меняй. При исправной ИС21 должна появиться зарядка АКБ.
|
![]()
|
![]()
Vital59
Отв.: 24
См.: 36276
|
|
Подключи к ИБП 220В и посмотри осликом IC18 на ногах (2,3,4,7) есть что нибудь? И на затворах ключей есть импульсы?
|
![]()
|
![]()
Vital59
Отв.: 24
См.: 36276
|
|
Нужно смотреть ключевые транзисторы и драйвер IC18, это основные элементы зарядки и инвертора.
|
![]()
|
![]()
Vital59
Отв.: 7
См.: 12423
|
|
Ошибка появляется ещё до тестирования АКБ, которые кстати меняли в другой конторе (по словам клиента). Меня интересует расшифровка кода ошибки, кот. выдаёт ИБП.
|
![]()
|
![]()
Vital59
Отв.: 7
См.: 12423
|
|
Разбор и смотр плат ничего подозрительно не выявил, на выходе 230В при включённом аппарате, я думаю при фатальной неисправности ИБП ушёл бы в Bypass, меня интересует код ошибки кот. выдаёт ИБП, напр ...
|
![]()
|
![]()
Vital59
Отв.: 7
См.: 12423
|
|
Имеется в ремонте такой аппарат AEG Protect C.3000. Это on-line источник. Ведёт себя следующим образом: при подключении 220В на вход всё проходит штатно, согласно документации, но загорается Faull, и ...
|
![]()
|
![]()
Vital59
Отв.: 2
См.: 5427
|
|
Боюсь что проблема в драйверах IC14,17.
|
![]()
|
![]()
Vital59
Отв.: 7
См.: 10616
|
|
alex_iork, Америку я не собирался открывать, пытался помочь человеку и надеюсь это получилось.
|
![]()
|
![]()
Vital59
Отв.: 7
См.: 10616
|
|
После замены АКБ в "0" нужно ручками прописать FF, либо FA, затем в процессе калибровки оно установиться в соответствии с новыми АКБ, а затем в процессе жизни ИБП, это значение будет только ...
|
![]()
|
![]()
Vital59
Отв.: 7
См.: 10616
|
|
Приветствую. "Ups Diag через ком порт видит странно", такое возможно при вставленной сетевой карте, для работы с ИБП по СОМ порту сетевую карту нужно извлечь.
"0" регистр правили? ...
|
![]()
|
![]()
Vital59
Отв.: 22
См.: 78275
|
|
Судя по отрисованной схеме, зарядное на ТХ2 должно работать сразу же после подачи на ИБП 220В, ну и ищите стабилизатор на 5В, ну 12В я думаю тоже должно быть стабилизированным, отсюда напрашивается во ...
|
![]()
|
![]()
Vital59
Отв.: 19
См.: 24710
|
|
Кинул на почту.
МИА, Про зарядку я видел, 52В маловато будет, 54.8 в самый раз. С АКБ может быть и 55В, и 51В, в зависимости от состояния АКБ, поэтому и спрашиваю про напряжение без АКБ.
|
![]()
|