Sla70
Отв.: 14
См.: 22646
|
|
Доброго вркемени суток!Разобрался с ошибкой 10001 "Battery <-> Line (PFC Input) Relay Weld fault".Неисправность в плате управления .Аппарат прошёл прогон в течении суток,сейчас в работ ...
|
|
Sla70
Отв.: 14
См.: 22646
|
|
Добрый день!Пожалуйста помогите,не могу победить ошибку 10001"Battery <-> Line
(PFC Input) Relay Weld fault".Временно ,вместо С770 PHC 20/400 установил PHC 15/400.Теперь может включит ...
|
|
Sla70
Отв.: 14
См.: 22646
|
|
Доброго всем здравия!В настоящее время аппарат стоит на зарядке.Напряжение аккумуляторов 215,попытался включить,начинают мигать индикаторы "Оперативный режим" и "Байпас". Подскажит ...
|
|
Sla70
Отв.: 14
См.: 22646
|
|
Добрый день,спасибо!Сейчас ситуация следующая,UPS собрал,временно установил пусковой 14мкф/400v.Аппарат включается ,но горит красный крест "неисправность" и верхний св.диод "96%". ...
|
|
Sla70
Отв.: 14
См.: 22646
|
|
Схему перерисовал http://peredayka.com/download/c51deecf5193035eda7b4d790e8bbfbf.html .Проблема в определении физически "условной нейтрали", в месте прогара http://peredayka.com/download/887 ...
|
|
Sla70
Отв.: 14
См.: 22646
|
|
Добрый день!Спасибо,ситуация прояснилась.Но вопросы если позволите, остались.Первый вопрос на фото http://peredayka.com/download/3acbf3409dcfff24d27707ec36d6b5fd.html . Второй,насколько важна ёмкость ...
|
|
Sla70
Отв.: 14
См.: 22646
|
|
DC-AC, спасибо,не понятна последовательная цепь С770-R878-R753.А именно с соединения R878-R753 ещё есть куда цепь так как R878 10w и видно хорошо грелось а R753 0,125w.Вот это не пойму ни как.Отчего т ...
|
|
Sla70
Отв.: 14
См.: 22646
|
|
Добрый день! Прого ...
|
|