Oleg_AV
Отв.: 41
См.: 42101
|
|
Спасибо всем большое кто откликнулся и помогал в процессе! Итак, отпишусь чем все закончилось. Было скорректировано завышенное сервисное напряжение на ТХ1 (до нужных 12 вольт с 13,39), что впрочем на ...
|
|
Oleg_AV
Отв.: 41
См.: 42101
|
|
C20,C14: 16,67-16,68v
C18,С19: 4,93v (в процессе замера нестабильно, ощутимо падает)
С10 - 13,33v (c аккумуляторами 13,34v)
|
|
Oleg_AV
Отв.: 41
См.: 42101
|
|
О!!! Спасибо огромное! Для меня эта информация просто бесценна! Хотя бы потому что напряжения на ТХ1 у меня похоже явно уходят от номиналов. Цепь анализа мне только вчера с трудом удалось идентифициро ...
|
|
Oleg_AV
Отв.: 41
См.: 42101
|
|
На тр-ре ТХ-3
Спасибо за помощь, думаю что в этом направлении действительно стоит покопать, тут Вы правы, но дело в том что мы немножко расходимся в схеме: я специально раньше не ответил пока не убед ...
|
|
Oleg_AV
Отв.: 41
См.: 42101
|
|
Да, вот еще что, забыл сказать - может все-таки кто-то сталкивался и знает: сервисное напряжение, генереруемое на основной плате, у меня составляет 13,3 вольта. Я где-то в отзывах читал что оно вроде ...
|
|
Oleg_AV
Отв.: 41
См.: 42101
|
|
OlegAV Скажите пожалуйста, какое напряжение на клеммах зарядного устройства при отключенных АКБ?
Да тоже самое: сейчас те же 41 вольт, и 42 по факту.
Вот сейчас правда, спустя двое суток, кажется ...
|
|
Oleg_AV
Отв.: 41
См.: 42101
|
|
Иваныч55, спасибо за информацию, донимала меня смутная мысль, что переходные процессы у них еще могут быть не закончены, т.е. не дождался я еще изменения ситуации.
|
|
Oleg_AV
Отв.: 41
См.: 42101
|
|
как и чем доказана эта оригинальность? Можно много и сколь угодно долго разбираться в тонкостях электрохимии зарядки и разрядки батарей, но так и не починить UPS, если он вообще неисправен.
Вероя ...
|
|