Alex-Vors
Отв.: 6
См.: 15382
|
|
Думаю, пора закруглять эту бомбическую тему. ) Поскольку бесперебойник 2003 года выпуска, выставил версию прошивки 652.3.I. Значения регистров 07 B5 13 A8. Модель бесперебойника (Hex значение) выстави ...
|
|
Alex-Vors
Отв.: 6
См.: 15382
|
|
Приветствую всех! С Новым годом! Кто в теме, объясните, плиз, как поменять вторую цифру в коде прошивки 681.13.I Проблема, в том , что мне удалось только выставить версию прошивки 681.3.I А команда см ...
|
|
Alex-Vors
Отв.: 6
См.: 15382
|
|
Доброго времени суток! С UPS почти разобрался. Все параметры можно ввести через терминал. Регистры и все даты уже поправил. Остался один вопрос. Какому Hex коду по команде "cntrl+b" соответс ...
|
|
Alex-Vors
Отв.: 6
См.: 15382
|
|
Благодарю, написал автору по поводу полнофункциональной версии программы. Будем ждать. В Upsdiag модель данного смарта определяется как Smart-UPS 8 RM XL, хотя это SUA1000XLI. Посмотрим, может APCFix ...
|
|
Alex-Vors
Отв.: 6
См.: 15382
|
|
Доброго времени суток! Бесперебойник SMART-UPS SUA1000XLI. Контроллер PD7732-001B UPS Rev.3. Плата MAIN PCB 3.6G 640-7732H REV9. Прошу помощи с проверкой содержимого EEPROM 93C56. Смарт не поддаётся к ...
|
|